Otvorený zdroj: Systém dodávky vody s konštantným tlakom založený na obrazovke COF ——Z fóra DWIN Develop

1. Pracovný princíp
Riešenie využíva COF obrazovku DMG80480F070_01WTR, ktorá využíva čip T5L ako hlavné ovládanie na príjem a spracovanie údajov o dodávke vody zhromaždených senzormi, riadenie LCD obrazovky na zobrazenie údajov a ovládanie meniča na úpravu otáčok motora čerpadla na dosiahnutie konštantný a stabilný účinok vodovodného systému.Existujú abnormálne varovania a funkcie nastavenia dodávky vody s časovým zdieľaním.
obrázok1
2. Návrh schémy
(1) Bloková schéma schémy
(2) Bloková schéma hardvéru
obrázok2
(3) Návrh rozhrania DGUS GUI
obrázok3

obrázok4
(4) Návrh obvodu
1.AD
Hlavne zbiera konvenčné 4-20MA/0-5V senzory, prevádza typ napätia-prúdu na 0-3V a po výpočte AD môže získaťzodpovedajúce údaje snímača.
obrázok5

obrázok6
obrázok7

Referenčný kód AD

2.DA
Pwm sa používa na ovládanie analógového napätia a cez operačný zosilňovač vydáva riadiaci signál 0-10V.
obrázok8

Schéma detekcie DC

obrázok9

Jednosmerná hardvérová schéma

obrázok7

Referenčný kód DC

3. Vstupná sekcia IO
Hlavne vstupy optočlenov, T5L detekuje zodpovedajúce zmeny úrovne.
obrázok11

IO hardvérová schéma

obrázok 12

Vstupný referenčný kód IO

4.IO výstup
IO hlavný Darlington Tranzistor vydáva riadiace relé a IO riadi vysokú a nízku úroveň.
obrázok 13

Schéma reléového hardvéru

obrázok 14

Referenčný kód relé

5.RTC
RX8130, 2-drôtová komunikácia.
obrázok 15

RTC hardvérová schéma

obrázok 16

Referenčný kód RTC

6,485
Na ovládanie odosielacích a prijímacích pinov používajte hlavne hardvér.
obrázok 17

485 Hardvérová schéma

7.PID
Používa sa hlavne pozičný PID algoritmus, výstup je obmedzený, dávajte pozor na saturáciu integrálneho člena a výsledkom je riadenie analógového napätia pre PWM.
obrázok 18
8. Iné kódy
Automatické nastavenie štartovacieho tlaku podľa času.
obrázok19


Čas odoslania: 30. novembra 2022