1. Pracovný princíp
Riešenie využíva COF obrazovku DMG80480F070_01WTR, ktorá využíva čip T5L ako hlavné ovládanie na príjem a spracovanie údajov o dodávke vody zhromaždených senzormi, riadenie LCD obrazovky na zobrazenie údajov a ovládanie meniča na úpravu otáčok motora čerpadla na dosiahnutie konštantný a stabilný účinok vodovodného systému.Existujú abnormálne varovania a funkcie nastavenia dodávky vody s časovým zdieľaním.
2. Návrh schémy
(1) Bloková schéma schémy
(2) Bloková schéma hardvéru
(3) Návrh rozhrania DGUS GUI
(4) Návrh obvodu
1.AD
Hlavne zbiera konvenčné 4-20MA/0-5V senzory, prevádza typ napätia-prúdu na 0-3V a po výpočte AD môže získaťzodpovedajúce údaje snímača.
Referenčný kód AD
2.DA
Pwm sa používa na ovládanie analógového napätia a cez operačný zosilňovač vydáva riadiaci signál 0-10V.
Schéma detekcie DC
Jednosmerná hardvérová schéma
Referenčný kód DC
3. Vstupná sekcia IO
Hlavne vstupy optočlenov, T5L detekuje zodpovedajúce zmeny úrovne.
IO hardvérová schéma
Vstupný referenčný kód IO
4.IO výstup
IO hlavný Darlington Tranzistor vydáva riadiace relé a IO riadi vysokú a nízku úroveň.
Schéma reléového hardvéru
Referenčný kód relé
5.RTC
RX8130, 2-drôtová komunikácia.
RTC hardvérová schéma
Referenčný kód RTC
6,485
Na ovládanie odosielacích a prijímacích pinov používajte hlavne hardvér.
485 Hardvérová schéma
7.PID
Používa sa hlavne pozičný PID algoritmus, výstup je obmedzený, dávajte pozor na saturáciu integrálneho člena a výsledkom je riadenie analógového napätia pre PWM.
8. Iné kódy
Automatické nastavenie štartovacieho tlaku podľa času.